Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

N1: wlot wody, N2: wylot wody, N3: króciec pod zawór bezpieczeństwa, N4: doprowadzenie sprężonego powietrza, L1: króciec pod manometr, L2: króciec pod wodowskaz, M1: właz rewizyjny

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH

TypŚrednica nominalna DN [mm]Pojemność V [Litr]Wysokość całkowita H [mm]Wysokość płaszcza h [mm]Wysokość od podstawy do osi króćca „N1” h1 [mm]Wysokość od podstawy do przylgi króćca „N2” h2 [mm]Średnica króćców przyłączeniowych dn [mm]Rozstaw króćców wodowskazowychMasa - wykonanie [kg]
W1 [mm]W2 [mm]AB
HP 1 800 800 2138 1250 896 300 80 1130 - 216 264
HP 2 900 1000 2188 1250 921 300 80 1130 - 249 302
HP 3 1000 1300 2292 1250 996 350 100 1130 - 396 404
HP 4 1000 1500 2542 1500 996 350 100 1380 - 434 440
HP 5 1200 2000 2492 1350 1046 350 100 1130 - 510 631
HP 6 1200 2500 2892 1750 1046 350 100 720 720 583 736
HP 7 1400 3200 2842 1500 1196 450 150 700 700 660 877
HP 8 1400 3900 3342 2000 1196 450 150 900 900 766 978
HP 9 1600 6800 4192 2750 1244 450 150 1000 1000 1090 1361
HP 10 1800 6200 3292 1750 1294 450 150 840 840 976 1175
Sposób oznaczania typu: np. zbiornik hydroforowy HP 3 A - zbiornik V=1307 litrów, wykonanie A, PS=6 bar, TS=20°C . Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

ZASTOSOWANIE

Zbiorniki hydroforowe służą do utrzymania (stabilizacji) wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej i zabezpieczenia odpowiedniego zapasu wody (magazynowanie wody). Zbiorniki hydroforowe stanowią jedno z podstawowych urządzeń stacji hydroforowych oraz stacji uzdatniania wody.

Pionowe zbiorniki hydroforowe wykonanie A przeznaczone są do pracy w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS=6 bar oraz maksymalnej dopuszczalnej temperaturze TS=20°C. Pionowe zbiorniki hydroforowe wykonanie B przeznaczone są do pracy w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS=10 bar oraz maksymalnej dopuszczalnej temperaturze TS=20°C.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika hydroforowego (płaszcz, dna elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niestopowych - atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS nie może być przekroczone podczas eksploatacji zbiornika. Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie pełnej rewizji wewnętrznej poprzez właz rewizyjny owalny lub eliptyczny.

Zbiornik hydroforowy zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz farbą z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawów lakierniczych wewnętrznych (np. żywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnętrznym nawierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne życzenie klienta.

Producent oferuje także urządzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:

  • ocynkowanie ogniowe, obustronne,
  • ocynkowanie natryskowe, jedno lub dwustronne,
  • wykładziną ebonitową (gumowanie).

Zbiorniki hydroforowe oferujemy także w wykonaniu ze stali austenitycznych.

Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne zbiornika w zakresie usytuowania i średnic króćców przyłączeniowych.